大家好,我的控制输出信号如附件,我想让输出信号保持到下一个信号的上升沿再输出下一刻值,有什么办法么?
输出曲线1.jpg
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 16:37 | 显示全部楼层
那一个是输入信号,哪一个是控制信号呢???
 楼主| 发表于 2009-3-22 08:32 | 显示全部楼层

回复 沙发 fengjohn 的帖子

上面那个是控制信号,希望能在每个控制信号的上升沿都能触发输出。因为simulink里认为只是从0到1才为上升沿 ,所以触发只是只有一次。
我查了一些资料,在触发信号和上升沿触发子程序中间加一个Monostable模块就可以解决了。呵呵!
谢谢你了!