声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1572|回复: 10

[综合讨论] 请教:电机烧毁之前会出现什么特征?

[复制链接]
发表于 2009-4-28 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
大家可以从振动,温度,电流,电压给点参考意见。
本人监测的 一台机泵,4机电机,一体泵。高频出现频率成分怪异,且边带(100Hz)成分很大,可能是转子条通过频率的边带(转子条不明)。该故障严重吗?大家有什么高见
Motor.jpg
回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-28 09:43 | 显示全部楼层
这是两个月之前的数据!
Motor1.jpg
发表于 2009-4-28 13:31 | 显示全部楼层
请教,电机烧毁到底是什么故障 ,什么意思啊
元器件焦了?
发表于 2009-4-28 14:38 | 显示全部楼层
1,2,3,4倍频增长较快,故障原因找到了吗?
如果不能判断原因,建议慎重。
 楼主| 发表于 2009-4-28 15:11 | 显示全部楼层

回复 板凳 半只青蛙 的帖子

电机的故障分为两部分:机械故障,电气故障
我主要想知道电机的电气故障。从振动上讲,测的频谱中有关电气故障的标准有没有一个比较准的参考。例如:上面频谱中RBPF+100Hz.。通常,调制频率,边带幅值跟故障严重程度成正比,电气故障是不是也一样?
 楼主| 发表于 2009-4-28 15:13 | 显示全部楼层

回复 地板 stgcgwj 的帖子

我主要是截取高频部分,低频振值很小。通频值(6000Hz)2.063mm/s.
发表于 2009-4-28 15:30 | 显示全部楼层
像这个电机,我认为转子条松动的可能性非常大
 楼主| 发表于 2009-4-29 09:07 | 显示全部楼层

回复 7楼 半只青蛙 的帖子

恩,RBPF+100Hz,这个边带很大1.223mm/s,是不是转子条松动很严重
发表于 2009-4-29 10:25 | 显示全部楼层
很难说
不过普迪美有个说法大概是超过1。5mm/s左右应予以注意。无论是一倍还是2倍转条频率
不过我认为标准只有参考价值,不一定适用于维修指导
最好是看趋势变化,变化较快则应尽快处理,避免二次损伤。如果较平稳,也可继续使用
但必须清楚,这样肯定会影响电机寿命
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:53 | 显示全部楼层

回复 9楼 半只青蛙 的帖子

RBPF标准是1.53mm/s。现在主要是边带100Hz,2月份边带100Hz     0.6mm/s,4月份1.223mm/s。而RBPF本身只有0.3mm/s。
发表于 2009-4-30 16:10 | 显示全部楼层

回复 10楼 leisure 的帖子

电流、滑差、功率、温度、噪声都会增大
还是应该看历史变化趋势。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-30 00:19 , Processed in 0.069994 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表