  设备:同步电机驱动往复式空压机,电机转子悬臂式(轴承在空压机机体),电机14极,每极2个线圈。
  故障现象:设备启动后振动异常,电机定子温度异常。同时电机A、C两相电流为0(电流来自电流互感器,电流二次回路不完全星形接线,现场点检人员说机前电流表显示的是A相电流,励磁柜电流表显示的是C相电流),此故障不是每次启机都发生,设备启动后有时正常,有时出现异常。
  测量分析:
  在设备运转正常时测量了频谱,在设备异常时也测量了频谱。两次测量的频谱差异点在定子壳体上,异常时出现了较高幅值的2倍线频及其谐波(也就是14倍转频及其谐波),空压机轴承测点设备运转正常、异常频谱无异常变化。
  1、根据此种现象,判断设备转子部分及励磁回路正常,问题出在同步电机定子回路。根据频谱、电机定子发热及电流异常认为电机定子开路。
  根据此结论,检查了定子线间、相间直流电阻,直流电阻三相匹配,与历史记录无明显差异。电机定子线圈交流耐压,电机定子线圈对地、相间绝缘良好。
  2、因没有找到故障点,决定重新启动设备,用钳形电流表在电缆头下方测量三相电流,启动后,A、C两相电流17A,B相电流为0,停机,检查高压开关柜真空开关,三相合闸同期存在问题,B相有时能够正常合闸,有时不能。
  故障点:B相真空开关不能正常合闸,导致同步电动机缺相运行。
  在诊断过程中忽略的细节:
  故障不可重复性,经多次启机故障、正常的几率各占50%左右。
  现场人员反映的另一个现象,在高压开关柜储能机构储能完毕时(能够造成开关柜有振动),电流表电流开始出现异常。
  根据上述两种情况,应该把检查的重点发在真空开关,而不是电机定子线圈。
  最后的思考:
  A、C两相电流表为什么没有电流,而用钳形电流表测量却有电流?
  有可能A、C两相电流表不是接在A411、C411,而是接在N411。电机运转正常时,三相绕组完全匹配N411的电流与B相电流大小相等,方向相反。而在出现B相缺相的故障时N相的电流是否与B相电流相等呢?因为是同步电动机,又涉及到二次回路,我不会计算了,如果哪位坛友会计算,可以共享下,解除最后的疑问。
  不是一个成功的诊断,但我们积累了经验