空调箱内降噪的研究,大家有什么好办法呀,给点高见吧,本人现在是一点头绪都没有?难道是先分析箱内噪音源,噪音值测试,然后确定降噪量,选择合适的消音器吗?可是空调箱内噪音反射较为明显,噪音值该怎么测试呢?适用于空调箱内的消音器有哪些呢?微穿孔板吗?可是消声器现场测量的GB/T19512-2004没有明确说到在这样情况下如何进行测试。请大家给点高见,谢谢了。

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2009-8-18 16:03 | 显示全部楼层

特殊性

你这个很特殊,我们用的空调都是出风口降噪声,空调箱类似一个小混响室,要降噪,难度还是有的
发表于 2009-8-20 11:12 | 显示全部楼层

回复 楼主 Ersong 的帖子

我在做一个整车声学实验室,空调系统设计我们也必须考虑噪声要求, 一开始我们也想和你一样的想法, 降低空调机组箱噪声,但是后面发现工作量太大了, 我们直接把空调机房隔离开来,并通过静压箱,软连接加消声器接入实验室。