马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入
x
控制锅炉房的噪声,首先要考虑厂址的选择、锅炉房的布置 ( 包括建筑总平面设计、设备布置等 ) 以及优先采用低 噪声的设备和设施;然后,从噪声源上进行控制,如采用消声、吸声、隔声、阻尼、减振等综合措施。
锅炉房的噪声主要是鼓风机的空气动力噪声和引风机的机壳噪声叠加而成,在治理时,必须分别降低两者的噪声辐射。
锅炉房风机噪声的防治
风机噪声可高达100~130 dB (A), 一般在 83~108dB (A)之间,频谱呈宽频带,其噪声通过风管传到各设备和房间; 透过墙、窗及风管骚扰风机附近的房间,以共振形式沿着房屋结构传播,影响远处房间的安静,污染周围环境。锅炉房内风机噪声的防治,可采用消声、隔声、吸声、隔振等办法。
一、用消声器消声
1) 风机噪声频谱呈宽频带,宜选用阻抗复合式消声器。
2) 鼓风机消声器可选用管式消声器。如鼓风机与锅炉房之间无房间隔开,消声器可长一些 (2m 左右 ),反之,,可短一些 (1~1.5m)现有产品有:P 、 Pz 、 Z02 和 GX 型消声器。
3) 引风机消声,应考虑到烟气中有尘粒的特点,同时还 考虑到启、停炉时烟气结露和含湿量的问题。吸声填料应便于更换。现有产品有:Y 、 YP 型消声器。
4) 消声器通道尺寸应根据通道气流速度决定,一般与烟管直径相等,最大流速不超过 30m/s。
二、 隔声和吸声鼓、引风机进出口气流噪声是主要噪声源,但引风机的机壳噪声,有时并不亚于进出口气流噪声。故降低机壳噪声的适宜办法是采用隔声间和隔声罩。
1) 隔声间。砌一砖厚240 mm 的墙,内壁面及顶棚应以吸声材料(玻璃棉,矿渣棉 ) 饰面,以吸收混响声。吸声材料厚度选5Omm左右,表面用20% 以上穿孔率的穿孔板或钢板网固定,为防止吸声材料飞出来,可用玻璃布护面。隔声间尽量不设窗户,必须设窗时,可设双层窗。门应设隔声门。整个隔声的墙、门、窗及其连接处,均应做密封处理。
2) 隔声罩。其要求同隔声间,只是外壳用钢板制成。隔声罩应尽可能严密,内衬吸声材料和做法同隔声问。
3) 在设隔声间和隔声罩时,应注意风机和电机的冷却和防爆问题。
三、 隔振和阻尼 它是减弱由机组基础沿建筑结构以及通过风管外壳传播到相邻房间的固体传声的主要措施。
1) 把机组安装在较重的基座上,基座下设隔振垫或弹性衬垫。风机基础最好与周围地基隔开,下面铺弹性衬垫(如砂),周围设6~12cm的空气层与土壤隔开。
2) 为了减少振动沿风管传播出去,风机进出风管的连 接,应根据温度选用帆布管、胶布管和石棉绳垫的连接方法。
3) 在风管上涂阻尼材料,以降低风管壁面的辐射噪声。噪声控制
企业厂房噪音治理热线:13808812620 黄工
[ 本帖最后由 cnjxsw 于 2009-8-13 18:03 编辑 ] |
|