刚刚开建的全消声室,本噪要求〈18dB,建筑隔音与尖劈安装过程当中应当注意那些事项,请有经验的朋友多多指教下.
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2010-7-29 10:18 | 显示全部楼层
看看你实验室的结构类型,有无空调,外界环境噪声等等!综合因素都要考虑的~
发表于 2010-7-30 22:44 | 显示全部楼层
可联络我,也可把你目前手头的信息告诉我
发表于 2010-8-2 22:08 | 显示全部楼层
应该是18dB(A),18dB是难以做到的。我们的供应商曾经在技术协议上这样写,不严谨。:lol
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:56 | 显示全部楼层
开建前本噪为 50 dB(A)  现做双 24 砖墙 在工厂一楼
发表于 2010-8-13 19:58 | 显示全部楼层
18dB的本底噪声是比较难达到的。
不知道楼主是要做什么产品的噪声室。
发表于 2010-8-21 23:38 | 显示全部楼层
你做的这种应该是那种比较小的实验室吧。
要注意的太多了,对现场情况不了解,很难帮到你的。
发表于 2010-8-22 11:58 | 显示全部楼层
请问一下,通常我们说的消声室本地噪声,用的是A声级,还是声压级?谢谢。
发表于 2010-8-24 19:27 | 显示全部楼层
都是A声级的,线性声级没法做到10多dB,房间的本底噪声低频很高。

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-9-26 16:13 | 显示全部楼层
刚刚完工,测试完成,本底 <14 dBA 最高不超过 14.5dBA,  低频截止频率 80HZ      
 楼主| 发表于 2010-9-26 16:23 | 显示全部楼层
净空间 5.2 * 4.8 * 2.6 M ,全自主设计建造
发表于 2010-9-26 18:02 | 显示全部楼层
恭喜ls,你成功了。
 楼主| 发表于 2010-9-30 08:42 | 显示全部楼层



测试报告
bd.jpg
DSC044511.jpg
jr.jpg
od.jpg
发表于 2010-9-30 19:32 | 显示全部楼层
是怎么验收的呢?
自己验收?
发表于 2010-10-3 22:12 | 显示全部楼层
看样子,效果不错。