声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1221|回复: 4

[综合讨论] 讨教一下在线振动监测的问题

[复制链接]
发表于 2010-11-2 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
请相关岗位的前辈们谈谈在线监测中应该注意的问题和经验,另外想问一下VIOHT在线振动系统中的原始值怎么来的,它的单位也是MGE,和包络一样;为什么在线采集的数据比离线采集的数据小得多(在线传感器是用螺栓固定在设备上的,离线采集的时候主要靠磁铁吸附)
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 19:43 | 显示全部楼层
回复 luohu 的帖子

如果是包络谱的话 由于是从高频中提取调制的低频信号 因此相当于采样率降低 同时间内数据点减少很多 自然数据量小多了
而且由于在线监测仪器主要是通过振动值的趋势判断故障发展情况  因此不需要像离线采集一样采集时间那么长 同时也收到网络传输的影响 数据量太大对网络有较高要求 测量方案会优化 因此数据量也会减少
离线采集用磁铁吸附主要是出于方便移动同时又可以固定传感器的要求。在线由于不需要移动,因此一般采用螺栓固定
 楼主| 发表于 2010-11-2 19:49 | 显示全部楼层
回复 firecat_2 的帖子

相差达到5倍左右(包络谱),为什么在相同的频宽内相差这么大?
发表于 2010-11-2 19:50 | 显示全部楼层
回复 luohu 的帖子

采样时间一致么 在线的采样时间比离线要短
 楼主| 发表于 2010-11-2 19:55 | 显示全部楼层
这倒是没怎么注意,离线一般一个方向采3个点(2个速度,一个包络)大概30秒左右,好象在线设置的时间还要长一些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-26 06:30 , Processed in 0.065569 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表