声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2774|回复: 12

[CFD及热分析] 采用table方式定义随温度变化的对流换热系数出错

[复制链接]
发表于 2011-1-6 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
       采用table方式定义随温度变化的对流换热系数,求解时系统提示错误如下:Missing parameter= CONDUCT.  是不是变量名设置有规定?table定义如下: CONDUCT.jpg
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2011-1-6 17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 Chelsea 于 2011-1-6 17:09 编辑

换一个试试不就知道了
 楼主| 发表于 2011-1-6 20:08 | 显示全部楼层
回复 2 # Chelsea 的帖子

换了不行
发表于 2011-3-13 12:15 | 显示全部楼层
回复 3 # 山迪迪 的帖子

现在解决了么 我也遇到了同样的问题 错误的提示都是这样的  请告知  谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-14 15:14 | 显示全部楼层
回复 4 # jiahao2009 的帖子

你好,没有解决这个问题,放弃了,哎~
发表于 2011-3-15 09:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 Chelsea 于 2011-3-15 09:18 编辑

仔细查看了相关帮助,帮助中有下面一段话:
When you define the table array parameter, you can define various primary variables, depending on the type of analysis you are doing. lists boundary conditions and their associated primary variables for supported types of analyses. Additional primary variables are available using function boundary conditions.

这说明定义表格时只能采用主变量名

主变量名如下:
Primary Variable        Label for Var1, Var2, Var3
Time        TIME
X-coordinate location        X
Y-coordinate location        Y
Z-coordinate location        Z
Temperature        TEMP
Velocity        VELOCITY
Pressure        PRESSURE
Cyclic sector number        SECTOR

显然CONDUCT不属于主变量名,所以出错, 把变量名去掉应该就可以了

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-3-16 10:44 | 显示全部楼层
回复 6 # Chelsea 的帖子

非常感谢你:@)学习了~
 楼主| 发表于 2011-3-16 10:45 | 显示全部楼层
回复 4 # jiahao2009 的帖子

嗨童鞋,看看6楼的解决方法吧,试试看~
发表于 2011-3-21 14:13 | 显示全部楼层
回复 8 # 山迪迪 的帖子

了解了  谢谢  问题解决了
发表于 2011-5-17 11:07 | 显示全部楼层
回复 6 # Chelsea 的帖子

感谢,问题解决了     
发表于 2011-5-24 23:16 | 显示全部楼层
谢谢帮助
加油学习,早入入门
发表于 2012-6-15 08:13 | 显示全部楼层
我定义的表名称是temp1,给出的错误是misiing parameter=00000003,还没解决
发表于 2012-8-15 09:50 | 显示全部楼层
回复 1 # 山迪迪 的帖子

那两列是什么意思呢~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-5-16 07:50 , Processed in 0.115441 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表