  有一款离心风机存在明显的1/2旋转频率,而风机本身并无松动或者摩擦,详细见附件。
  为什么离心风机会出现分数谐波呢?又如何消除,谢谢!!

分数谐波.pdf

254.18 KB, 下载次数: 132

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 01:33 | 显示全部楼层
离心风机、汽轮机等使用瓦式轴承的回转机械因油膜涡动、轴承间隙大等经常会出现分数谐波(subharmonic)
发表于 2012-7-25 05:59 | 显示全部楼层
从最下图看有冲击脉冲现象
发表于 2012-7-25 08:15 | 显示全部楼层
楼主测的是噪声吗?测试是否有2台以上(含)设备在运转?
发表于 2012-7-25 10:05 | 显示全部楼层
导叶片个数是多少
 楼主| 发表于 2012-7-25 10:08 | 显示全部楼层
    该机是一款空调内机,配四个金属离心风机,两个交流异步电机。所测频谱为噪声,蜗壳和电机的振动也测过,并没有分数谐波。
   结构示意图见下图。由于离心风机直径为178mm,比较小,所以并没有轴承支撑。
    未命名.JPG
发表于 2012-7-25 15:57 | 显示全部楼层
有的离心风机叶片是长叶片+短叶片。这时就会有0.5倍叶片通过频率和叶片通过频率。
你所测量的设备叶片是否相同呢?
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:09 | 显示全部楼层
该风机是最常见的金属离心风机,所有叶片均匀分布,长度一致,参见下图:
离心风机.jpg
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:11 | 显示全部楼层
回复 5 # 半只青蛙 的帖子

40叶片。我对称去掉两个叶片,异音仍旧存在。
发表于 2012-7-26 15:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-26 19:30 | 显示全部楼层
回复 10 # 半只青蛙 的帖子

与定子关系不大,将该风轮换成另外一个厂家的,同样规格尺寸的则无该频率噪声。从相关文献中也没有找到相关论述,只能在此求助各位了。
发表于 2012-7-26 22:52 | 显示全部楼层
回复 1 # layman 的帖子

没弄明白……
请问楼主,你这个PDF文档里的最后一张图(Time signal—Realtime filter)在PULSE里是怎么设置出来的?我弄了半天没找到,惭愧
发表于 2012-7-27 08:17 | 显示全部楼层
是不是和里面的支撑盘有关系呢。 在辐条支撑是会出现分数谐波的。是不是与这个相类似。
发表于 2012-7-27 09:13 | 显示全部楼层
layman 发表于 2012-7-25 19:09
该风机是最常见的金属离心风机,所有叶片均匀分布,长度一致,参见下图:

你这个是商用空调的Air Handler里的Blower。我用mic听了一下家里的Air Handler,单个Blower,如下图所示
噪音幅值频率与rpm/60*number of blade相同。
建议:1. 停掉一台电机,只让另一台电机带两个blower转, 测一下噪音试试看
          2. 卸下一个blower,让同一台电机带一个blower转, 再测一下噪音试试看,主频率在哪?

这个案例很有趣!!
Air Handler_3Ton.jpg
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:46 | 显示全部楼层
回复 12 # xzzhangfei 的帖子

这个事通过Sound quality Analysis来设置的