楼主: 龙威

[Virtual.Lab] 关于变压器噪声的问题!!

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-1-3 17:05 | 显示全部楼层
相关的文件我都发过去了!!麻烦主任看看吧!!
回复 支持 反对
分享到:

使用道具 举报

发表于 2013-1-3 20:21 | 显示全部楼层

我给你看了,文件已经发给你。这种东西画网格,一般从接合面开始划分的。
当然,你这个我直接做了节点等效,你计算一下,应该没有问题的。
发表于 2013-1-5 10:24 | 显示全部楼层
变压器1米处的声压级大约65-72dB(A)范围内,有些低噪声的变压器能达到60dB(A)左右,而且1/3倍频程波峰一般出现在100HZ左右

评分

1

查看全部评分

发表于 2013-4-8 19:43 | 显示全部楼层
不可能这么低的。一米远差不多要74以上的。