首先要判断你的风扇旋转产生频率是多少?如果不在50或者100左右的话,那么可以肯定100Hz产生的噪音来自于电机.
但是不能说电机就以定有问题.
如果其它有问题的频率不在风扇实际转速计算下出现,那么你就要开始做一些流体风洞方面的简单测试.你可以更改前面罩栅格间距,或者冷凝器翅片的间距或者材料,更改风道(这个就比较复杂了)
说点你现在可能能做的吧:
你接下来做的步骤:
1:室外机控制盒把压缩机的接头拔掉,然后机器起动,仅仅测试风扇运转噪声
看压缩机带来的振动给你的100Hz频率处所做贡献,如果不启动压缩机100Hz有明显好转,那么你主要就是降低压缩机的噪音和振动了(这个这边就不说了)
如果,压缩机停下后还是老样子,那么就进入第二步.
2.尽量控制你的电机支架的振动,比如用螺钉固定死支架,外机箱壳也要固定死,这个可以判断电机支架振动对100Hz频率噪音值的贡献
如果有效,那么你就要尽量改变电机支架与室外机整机的固定方式,或者改变电机支架的形状或者刚度,或者电机-风扇的平衡,从而达到电机-风扇系统的平衡,来减小电机支架及电机的振动,从而改变100Hz处噪音频率的噪音值.
3. 方法:
用力锤测试电机-风扇-底座系统的共振频率,看在100Hz处是不是有问题.
有问题,就改风扇质量或者刚度或者系统状态,还有就是更改电机,提高质量,最好去电机工厂看一下他们的生产加工线,能不能改变一下提高电机的精度.
调整室外机控制盒内电容(或者调整室外机供电电压或者供电频率),变更室外机转速,看能否降低风扇旋转产生频率的噪音,如果有效,那么你就要开始测试共振频率.
总之,在最后,所有更改方法中最简单的方法就是:更改室外机风扇的质量或者刚度,两者的更改比例需要看情况而定. |