发表于 2007-10-12 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
我现在测试空调室外机通风轴流风扇的噪声,在风机出流1m处放置麦克风,频谱出现了许多峰值,其中包括风扇旋转基频及倍频,以及100Hz的峰值。对于这些峰值应该如何降低,特别是100Hz峰值,有时候表现特别明显,是否能够提供一些方法来诊断100Hz的原因。还请高手指点,谢谢!

[ 本帖最后由 jimee_lzj 于 2007-10-12 23:05 编辑 ]

pinpu.doc

27 KB, 下载次数: 123

测试FFT频谱

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-10-12 23:51 | 显示全部楼层
50Hz的噪声应该是电网的频率,100Hz有可能是50Hz的谐频。

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-14 15:30 | 显示全部楼层
我也清楚可能是50Hz的谐频,现在我想找出引起这个噪声峰值特别突出的主要因素,是风叶设计的问题,还是电机设计问题,还是电机与风叶一起运转的问题,诊断需要从哪里方面入手,做哪些工作呢?!
发表于 2007-10-15 23:24 | 显示全部楼层
室外机应该都有压缩机,考虑一下压缩机的噪声特性以及压缩机和风扇电机引起的钣金振动噪声,通过声振相干分析很容易得到结果。
发表于 2007-10-16 10:22 | 显示全部楼层
最好也看看时域谱,是否有周期性的噪声信号出现。
还有,你测试的频率带宽是不是有些短?是截取了这些还是你测试的频率带宽就是这个(1.6K)?如果你的测试带宽就是这个,个人感觉有些窄了,有很多高频噪声可能反映不出来。

[ 本帖最后由 jany0284 于 2007-10-16 10:29 编辑 ]
发表于 2007-10-16 11:27 | 显示全部楼层
如果只测量风扇处噪声,这个带宽足够了.风扇处主要考虑转子基频极其倍频噪声,这需要考虑风扇叶的个数.此外还有电磁噪声.

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-19 10:32 | 显示全部楼层
谢谢各位高手给我的指点!bluemotion您说的声振相干分析是指分别测试噪声和振动,看噪声的频率是否与振动较大的频率一致?时域谱可以从B&K测试仪器上得到吗?我这里风扇经常会遇到周期性噪声,即人耳听到的"嗡嗡"声音是有间断周期重复出现.
发表于 2007-10-19 23:04 | 显示全部楼层
首先要判断嗡嗡声是由于风扇的气流噪声还是钣金的振动噪声,要看看风扇的基频与嗡嗡声的频率是否一致。
不符合的情况下,先测试钣金的振动,看看振动的频域分布,测试噪声的频域,看看两个频域的峰值有否重合频率。
一般的仪器都可以测试得到频域下的噪声值!

评分

1

查看全部评分

发表于 2007-10-20 08:56 | 显示全部楼层
50Hz的干扰,如果你把系统的接地做好,可以消除,记得包括测量系统的接地.
如果完成后仍然存在50Hz,就必须从其他方面分析了,对电动机系统来说就比较复杂了,建议您先处理接地
发表于 2007-10-23 17:06 | 显示全部楼层
首先要判断你的风扇旋转产生频率是多少?如果不在50或者100左右的话,那么可以肯定100Hz产生的噪音来自于电机.
但是不能说电机就以定有问题.
如果其它有问题的频率不在风扇实际转速计算下出现,那么你就要开始做一些流体风洞方面的简单测试.你可以更改前面罩栅格间距,或者冷凝器翅片的间距或者材料,更改风道(这个就比较复杂了)

说点你现在可能能做的吧:
你接下来做的步骤:
1:室外机控制盒把压缩机的接头拔掉,然后机器起动,仅仅测试风扇运转噪声
看压缩机带来的振动给你的100Hz频率处所做贡献,如果不启动压缩机100Hz有明显好转,那么你主要就是降低压缩机的噪音和振动了(这个这边就不说了)
如果,压缩机停下后还是老样子,那么就进入第二步.
2.尽量控制你的电机支架的振动,比如用螺钉固定死支架,外机箱壳也要固定死,这个可以判断电机支架振动对100Hz频率噪音值的贡献
如果有效,那么你就要尽量改变电机支架与室外机整机的固定方式,或者改变电机支架的形状或者刚度,或者电机-风扇的平衡,从而达到电机-风扇系统的平衡,来减小电机支架及电机的振动,从而改变100Hz处噪音频率的噪音值.
3. 方法:
用力锤测试电机-风扇-底座系统的共振频率,看在100Hz处是不是有问题.
有问题,就改风扇质量或者刚度或者系统状态,还有就是更改电机,提高质量,最好去电机工厂看一下他们的生产加工线,能不能改变一下提高电机的精度.

调整室外机控制盒内电容(或者调整室外机供电电压或者供电频率),变更室外机转速,看能否降低风扇旋转产生频率的噪音,如果有效,那么你就要开始测试共振频率.

总之,在最后,所有更改方法中最简单的方法就是:更改室外机风扇的质量或者刚度,两者的更改比例需要看情况而定.

评分

1

查看全部评分

发表于 2007-10-23 17:09 | 显示全部楼层
还有,接地也很重要,你看一下3K左右的频率,就知道你的接地或者是麦克风线连接处是否有问题,还有,你的麦克风风球质量密度如何?同时,你还可以在麦克风下的地面上放一块比较大的海绵,尽量减少地面对噪声频率的反射.............................
发表于 2007-10-28 08:28 | 显示全部楼层
100Hz的噪声是系统共振,你可以测测你的外机钣金振幅是不是偏大
原因是你用的电源频率是50Hz
解决这个问题的办法是找出发生共振的具体位置
可以通过修改铜管走向(结构)或是增加减振块来实现
 楼主| 发表于 2007-10-28 23:12 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助,目前,我将风叶的注塑材料改变后,发现跟skywalker说的,峰值100Hz改善了!但原来测试风叶也只是某一个模具注塑的风叶存在这样的问题!这样应该是风叶本身的问题吧?!undefined
发表于 2007-10-29 10:33 | 显示全部楼层
如果你测试多个使用同一个模具注塑的风叶有问题,那么这个模具就应该有问题了!
可能是时间用的太长,模具本身被磨损(肉眼一般看不出来得).也有可能是正好生产这一批风叶的生产线人员或者控制者有问题.

说点题外话:
仅仅更改风叶取得一定的改善效果也许可以改善测试的合格率,但是如果想进一步提高声音质量和产品整体噪音值还是有很多东西要做的.
比如在电机轴和风扇连接处增加一个垫片(拧紧),这样效果也很不错的哦~尤其是在用户使用常时间以后效果更明显.
呵呵,有时间可以多联系讨论一下,因为我目前现在已经不做噪音振动了,所以时间比较多了!
 楼主| 发表于 2007-10-30 20:56 | 显示全部楼层
skywalker,看来你是搞这行业的前辈吧?!你说的电机轴和风扇连接处,是指风叶靠冷凝器的前侧,还是靠出风的后侧?目前,电机设计一般都有一个C的卡环在电机轴上,主要是限位的作用!若在风叶后侧,注塑风叶时放入一个垫片,保证风叶和电机轴的配合,之前也有这种风叶,但是由于考虑到成本问题,取消了这个垫片。
请问,你处有没有增加一个垫片的试验对比啊?我认为电机与风叶的装配平面对其影响较大!