声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11558|回复: 66

[综合讨论] 引风机振动频谱,是刚性支撑度不足还是不平衡?

  [复制链接]
发表于 2012-8-23 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
本帖最后由 墨仔2012 于 2012-8-23 17:11 编辑

我厂的引风机为AN37型轴流风机,风机负荷是靠进口静叶开关度来调整,转速596、叶片数量13。小修后出现了振动幅值严重超标,由于机组负荷要求,及单侧风机运行也无法进行内部检查,现在还处于带病运行,因此希望在这里能得到各位大侠的指点,帮我分析分析具体的原因,看看是不平衡还刚性度不足呢?风机在冷态试转时,曾经出现过振动波动100-300um,但静叶调整到75%左右后又出现过振动下降至80-90um,且振动幅值平稳,热态运行后振动幅值随负荷变化而变化,自己根据运行情况及频谱图判断为刚性支撑不足,不知是否准确?水平振动大于垂直振动,振动幅值主要为1X频,叶片的通过频率13X频也出现有谐波,这应该可以判断为动不平衡,但是往往动不平衡不会随负荷变化而造成振动幅值大幅度变化才对,所以自己觉得可能刚性度不足是动的最主要原因,不足各位有何看法 ?

趋势图

趋势图

垂直时域波形图.png
垂直振动1.png
垂直振动2.png
水平振动1.png
水平振动2.png
水平振动时域波形图.png

垂直振动时域波形图

垂直振动时域波形图

垂直振动1

垂直振动1

垂直振动2

垂直振动2

水平振动1

水平振动1

水平振动2

水平振动2

水平振动时域波形图

水平振动时域波形图

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 16:54 | 显示全部楼层
水平、垂直以转频为主,并且幅值比较接近,应该按不平衡处理。
 楼主| 发表于 2012-8-23 17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 墨仔2012 于 2012-8-23 17:15 编辑

振动幅值主要为1X频,水平振动比垂直振动大1倍左右,轴向振动很小,这也是不平衡特征,但是风机的振动不应随负荷变化影响这么明显才对吧?振动的幅值大小变化,一般跟转速的变化有关系,但是我们的风机负荷是靠挡板的开度来调节的,所以不应该出现振动的波动啊?你可以看看运行中的趋势图
发表于 2012-8-23 17:36 | 显示全部楼层
能改变下转速测量吗?
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:33 | 显示全部楼层
回复 4 # 绝华 的帖子

我们的电机不能改变转速的
发表于 2012-8-24 14:54 | 显示全部楼层
时域波形为正弦波动不平衡为主
 楼主| 发表于 2012-8-25 08:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 墨仔2012 于 2012-8-25 08:26 编辑

回复 7 # 海明8160 的帖子

谢谢,时域波形是怎么看的呢?因为我刚刚接触这些,不太懂!
振动幅值的波动跟动不平衡也有关系吗?
发表于 2012-8-27 17:59 | 显示全部楼层
学习ㄌ,十分感谢!!!!!
发表于 2012-8-27 20:59 | 显示全部楼层
从楼主提供的时间波形看,虽是比较规则的正弦波形,但感觉“毛刺”很多,设备运行过程中是否存在摩擦情况?轴承润滑情况怎样?
 楼主| 发表于 2012-8-28 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 墨仔2012 于 2012-8-28 08:26 编辑

回复 9 # nicktthzx 的帖子

运行中没有听出有摩擦发出的异常声音,小修时轴承未解体检查,只是通过加油管注入了一定的润滑脂,运行监测来看轴温无异常变化。最近几天从振动趋势图中发现,偶尔会出现振动幅值在负荷未发生明显变化的情况下,在3-10分钟左右的时间内从260u左右下降至110um左右,之后又会在一定的范围内稳定。幅值变化这么大的,个人觉得在这一点上跟动不平衡的特征不相符啊!所以想请你们多多指教!

振动趋势图

振动趋势图

发表于 2012-8-28 08:45 | 显示全部楼层
该风机是30万KW机组引风机吗?
 楼主| 发表于 2012-8-28 14:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 墨仔2012 于 2012-8-28 16:40 编辑

回复 11 # tqc700322 的帖子

不是,我们是600MW机组,风机是成都电力机械厂型号为:AN37e6(V13+4°),属于静叶可调式轴流风机,风机配置有振动监测装置,其测振探头安装在风机机壳中分法兰上,反映放大后的轴承振动值,在实现轴承振动监测的同时,也实现了喘振保护。

风机后导叶及轴承箱体部位

风机后导叶及轴承箱体部位

风机进口及出口扩压端

风机进口及出口扩压端
发表于 2012-8-28 19:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-28 23:45 | 显示全部楼层
为什么不用现场动平衡试一下,根据波形图情形来看,一定会有效果的
发表于 2012-8-29 07:54 | 显示全部楼层
此表象为不平衡,实际做动平衡不一定能把振动降下来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-25 21:33 , Processed in 0.096472 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表